实验设计与现场实测:在真实课堂上“暗中观察”2小时
上篇回顾:我们把趋势预警算法写进了单片机,让传感器每2秒汇报一次温湿度,状态机根据数据判断该提示通风还是拉响闷热警报。代码在实验室跑得挺欢,但楼上的教室才是真正的考场。今天,我们抱着这台机器,走进三间规格不同、人数不同的教室,在不干预课堂的前提下,连续记录了2小时的环境数据。
01 实验想验证什么
动手之前,我们给实验定了三个目标:
-
验证AM2320传感器在真实教室里的采集精度和稳定性——毕竟教室里有日光灯、手机信号、空调待机干扰,不是在理想的实验室工作台上。
-
检验趋势预警算法的及时性和准确性——VENTIL提醒能否正好出现在“还来得及开窗”的窗口里?MUGGY!警报是否在真正闷热时才响起?
-
对比不同人数密度下的温湿度变化规律——看看人多人少,究竟对教室环境影响多大,是不是人越多,系统越早喊你开窗。
一言以蔽之:这套设备能不能从“实验室装置”变成“教室用品”,我们用数据说话。
02 实验怎么做的:自然状态下连续监测法
这不是一次“请同学们统一入场、保持安静”的受控实验。我们刻意选择了最真实、最自然的教学场景——正常上课的教室,正常的师生进出,正常的门窗密闭,我们不做任何干预。
设置两组对照:
-
静态对照组:选无课、无人、门窗紧闭的空教室,开机记录温湿度,作为环境基线。想知道“这个教室本身在不进人的时候,温度和湿度会不会自己变”。
-
动态实验组:选正在上课的教室,不通知师生,不要求任何配合,只把设备放在教室中部或后方稳定位置,开机后安静地记录2小时。
控制条件:实验期间所有教室门窗关闭,无空调、无风扇、无额外通风干预。
记录规则:我们以每10分钟为一个记录周期。在10分钟内:
-
如果系统出现过MUGGY!状态,记录该时刻的温度与湿度;
-
如果没出现MUGGY!但出现过VENTIL,记录该时刻的数据;
-
如果两个都没出现,就记录第10分钟整点的温度、湿度和系统状态。
这保证了既能捕捉到关键预警瞬间,又能保留连续的时间轨迹。
03 三间教室,五种场景,五张数据表
我们走进了三种典型的教室:小教室(约40座)、大教室(可容100人)、阶梯教室(可容200人)。每个教室先测了空置基线,再在自然上课状态下测满员情况。共计得到五组有效数据。
3.1 空置基线:教室本身的“底子”
清晨无人的教室,系统显示:
-
小教室:温度 22℃,湿度 43%RH
-
大教室:温度 21℃,湿度 41%RH
-
阶梯教室:温度 19℃,湿度 45%RH
三个房间初始湿度相差不大,在41%~45%RH之间。这是北京春天室内空气的典型状态,不湿不燥。
3.2 小教室约40人(实录数据)
| 时间 | 温度/℃ | 湿度/%RH | 湿度差值 | 系统状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0min | 22 | 43 | — | OK |
| 10min | 22 | 44 | +1 | OK |
| 20min | 23 | 45 | +1 | OK |
| 30min | 23 | 46 | +1 | OK |
| 40min | 23 | 47 | +1 | OK |
| 50min | 24 | 49 | +2 | OK |
| 60min | 24 | 46 | -3 | OK |
| 70min | 24 | 48 | +3 | VENTIL |
| 80min | 24 | 49 | +1 | OK |
| 90min | 24 | 52 | +3 | VENTIL |
| 100min | 25 | 54 | +2 | OK |
| 110min | 25 | 56 | +2 | MUGGY! |
| 120min | 25 | 57 | +1 | MUGGY! |
解读:
-
前50分钟湿度缓慢攀升,系统稳定显示OK。
-
第70分钟,出现第一次VENTIL:湿度从前一记录点的46%跳至48%,差值+3%RH。注意这时温度才24℃,远没到传统“闷热”标准,但趋势已经显露。
-
第90分钟再次VENTIL,湿度突破52%,环境正在明显加速恶化。
-
第110分钟,温度升至25℃、湿度达56%时,MUGGY!终于响起。从第一次通风建议到闷热警报,整整40分钟的缓冲窗口。
3.3 大教室约20人(实录数据)
| 时间 | 温度/℃ | 湿度/%RH | 湿度差值 | 系统状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0min | 21 | 41 | — | OK |
| 10min | 21 | 42 | +1 | OK |
| 20min | 22 | 43 | +1 | OK |
| 30min | 22 | 43 | 0 | OK |
| 40min | 22 | 44 | +1 | OK |
| 50min | 22 | 44 | 0 | OK |
| 60min | 23 | 45 | +1 | OK |
| 70min | 23 | 45 | 0 | OK |
| 80min | 23 | 46 | +1 | OK |
| 90min | 23 | 47 | +1 | OK |
| 100min | 22 | 47 | 0 | OK |
| 110min | 22 | 46 | -1 | OK |
| 120min | 22 | 47 | +1 | OK |
解读:
-
人少,空间大。整场2小时,湿度最高只到47%RH,温度最高23℃。
-
差值栏多为0或+1,偶尔有-1的小幅波动,说明湿气累积速度极慢,人的产湿量被大空间轻松化解。
-
系统全程OK,没有触发任何预警。正确,不应乱报。
3.4 大教室约100人(实录数据)
| 时间 | 温度/℃ | 湿度/%RH | 湿度差值 | 系统状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0min | 21 | 41 | — | OK |
| 10min | 21 | 41 | 0 | OK |
| 20min | 21 | 42 | +1 | OK |
| 30min | 22 | 43 | +1 | OK |
| 40min | 22 | 44 | +1 | OK |
| 50min | 23 | 46 | +2 | OK |
| 60min | 23 | 49 | +3 | VENTIL |
| 70min | 24 | 50 | +1 | OK |
| 80min | 24 | 52 | +2 | OK |
| 90min | 24 | 55 | +3 | VENTIL |
| 100min | 24 | 57 | +2 | MUGGY! |
| 110min | 25 | 58 | +1 | MUGGY! |
| 120min | 25 | 59 | +1 | MUGGY! |
解读:
-
同样是大教室,从20人变成100人后,环境变化判若两室。
-
第60分钟第一次VENTIL,湿度从46%跳到49%,差值+3%RH。到这个时间点为止,温度从未超过23℃,但湿度的快速上扬暴露了人群聚集的影响。
-
第90分钟再次VENTIL,湿度达55%,距闷热标准一线之隔。
-
第100分钟MUGGY!触发,然后持续。从第一次通风建议到闷热,有40分钟的提前量。
3.5 阶梯教室约150人(实录数据)
| 时间 | 温度/℃ | 湿度/%RH | 湿度差值 | 系统状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0min | 19 | 46 | — | OK |
| 10min | 21 | 46 | 0 | OK |
| 20min | 22 | 46 | 0 | OK |
| 30min | 23 | 46 | 0 | OK |
| 40min | 23 | 47 | +1 | OK |
| 50min | 23 | 49 | +2 | OK |
| 60min | 24 | 52 | +3 | VENTIL |
| 70min | 24 | 54 | +2 | OK |
| 80min | 24 | 56 | +2 | MUGGY! |
| 90min | 25 | 58 | +2 | MUGGY! |
| 100min | 25 | 59 | +1 | MUGGY! |
| 110min | 26 | 60 | +1 | MUGGY! |
| 120min | 26 | 61 | +1 | MUGGY! |
解读:
-
阶梯教室空间高大,但150人密度也相当可观。
-
第60分钟VENTIL,第80分钟就跨入了MUGGY!,间隔仅20分钟。环境的恶化速度明显更快。
-
到120分钟时,湿度已攀升至61%RH,温度26℃,体感已经很不舒适。系统在这期间反复拉响MUGGY!警报,完全符合实际情况。
04 数据处理:让数字变成故事
我们把这五组数据绘制成了温湿度随时间变化的折线图,每一张图都清晰标注出系统状态切换的时刻。










从图上看:
-
空无人烟的菱形曲线几乎是一条直线,湿度纹丝不动。
-
有人教室的曲线是平滑向上攀升的,人数越多,斜率越大。
-
VENTIL标记恰好出现在曲线“抬头”加速的位置,说明算法有效抓住了趋势变化的拐点。
-
MUGGY!标记则在曲线越过闷热阈值后亮起,与算法预设的条件吻合。
另外补充一个在表格里看不到的细节:部分10分钟周期内,VENTIL曾短暂出现随后恢复OK,因记录规则优先记录MUGGY!或选取10分钟节点,这些瞬间未被表格体现,但系统LED上的状态确实亮起过。这证明系统极其敏感,能捕捉到哪怕只是几分钟的快速波动,为主动干预留下了更早期的信号。
05 实验结论:提前了20到40分钟的干预窗口
把五组数据放在一起看,结论非常清晰:
-
空教室与有人教室的湿度变化速率差异显著。空置时几乎不变,有人时则持续上扬,人数越多、空间越小,上扬越快。这与常识吻合,验证了传感器数据的合理性。
-
趋势预警机制有效。在所有出现闷热状态的实验组中,VENTIL通风提示全部在MUGGY!闷热警报之前出现,超前时间从20分钟(阶梯教室150人)到40分钟(小教室40人、大教室100人)不等。这意味着,如果师生能及时响应VENTIL建议开窗,完全可以在真正闷热来临前扭转环境趋势。
-
系统零误报。20人大教室全程OK,因为确实没有任何恶化趋势。说明算法不是“见人就叫”,阈值和趋势判断是合理的。
-
真实场景鲁棒性通过考验。未经干预的正常课堂中,系统连续2小时稳定运行,无死机、无通信失败,证明从硬件到软件的整套设计,扛住了实际应用环境的检验。
06 小结与下一篇预告
抱着设备从实验室走进教室的那一刻,我们心里也打鼓:算法会不会太敏感?会不会压根不叫?实际数据给了我们信心——
趋势,真的能被看见。而且,在看见趋势到真正闷热之间,有足够的时间让人去干预。
但这个过程并不是一帆风顺的。传感器会莫名“睡觉”,单片机烧录后花式乱码,LCD该显示单位的地方一片空白……下一篇,我会把这些踩过的坑一个一个剖开给你看,并告诉你我们是怎么爬出来的。