一文看懂Modbus协议
目录
1、协议简介
自从 1979 年出现工业串行链路的事实标准以来,Modbus使成千上万的自动化设备能够通信。Modbus 是OSI模型第 7 层上的应用层报文传输协议,它在连接至不同类型总线或网络的设备之间提供客户机/服务器通信。Modbus应用层协议和服务规范主要包含两类:一类是串行链路上的Modbus(Modbus 串行链路取决于TIA/EIA 标准:232-F 和 485-A),另一类是TCP/IP 上的Modbus(Modbus TCP/IP 取决于IETF 标准:RFC793 和 RFC791 有关)。Modbus通信栈示意图如下所示:
Modbus协议允许在各种网络体系结构内进行简单通信,每种设备(PLC、HMI、控制面板、驱动程序、动作控制、输入/输出设备)都能使用 Modbus协议来启动远程操作。在基于串行链路和以太 TCP/IP 网络的 Modbus上可以进行相同通信,一些网关允许在几种使用 Modbus协议的总线或网络之间进行通信。Modbus网络体系结构的实例如下所示:
2、协议格式
Modbus协议本质上和我们平时自定义的协议一致,就是一种数据传输格式,也是由起始帧、数据帧、校验帧等组成,只不过Modbus协议更为规范。
Modbus协议定义了一个与基础通信层无关的简单协议数据单元(PDU)。特定总线或网络上 的 Modbus协议映射能够在应用数据单元(ADU)上引入一些附加域,通用Modbus帧协议如下图所示:
具体解析如下:
- 地址域:子节点的地址信息;
- 功能码:指明服务器要执行的动作,有效的码字范围是十进制 1-255(128-255 为异常响应保留),当从客户机向服务器设备发送报文时,功能码域通知服务器执行哪种操作(功能码内容较多,建议查阅Modbus协议说明手册,上面介绍的很清晰)。
- 数据:传输的数据内容,在某种请求中,数据可以是不存在的(0 长度),在此情况下服务器不需要任何附加信息,功
能码仅说明操作。
- 差错校验:验证收、发的数据是否正确。
如果在一个正确接收的 Modbus ADU 中,不出现与请求Modbus功能有关的差错,那么服务器至客户机的响应数据域包括请求数据。如果出现与请求 Modbus功能有关的差错,那么域包括一个异常码,服务器应用能够使用这个域确定下一个执行的操作。Modbus事务处理的状态图如下所示:
一旦服务器处理请求,使用合适的 Modbus 服务器事务建立 Modbus 响应,根据处理结果,可以建立两种类型响应:
- 一个正确Modbus响应:响应功能码 = 请求功能码 ;
- 一个 Modbus异常响应:用来为客户机提供处理过程中与被发现的差错相关的信息,提供一个异常码来指示差错原因。响应功能码 = 请求功能码 + 0x80。
将上述图示分解理解,例如,客户机与服务器执行Modbus 通信协议,当服务器对客户机响应时,它使用功能码来指示正常(无差错)响应或者出现某种差错(称为异常响应)。
对于一个正常响应来说,服务器仅对原始功能码响应,Modbus 事务处理(无差错)如下图所示:
对于异常响应,服务器返回一个与原始功能码等同的码,设置该原始功能码的最高有效位为逻辑 1,Modbus 事务处理(异常响应)如下图所示:
Modbus 使用一个Big-Endian 表示地址和数据项。这意味着当发射多个字节时,首先发送最高有效位。例如:
-
寄存器 数据
-
0x4001 0x1234
发送的第一字节为 0x12,第一字节为0x34。
3、数据模型
Modbus以一系列具有不同特征表格上的数据模型为基础,四个基本表格如下表所示:
对于基本表格中任何一项,协议都允许单个地选择 65536 个数据项,而且设计那些项的读写操作可以越过多个连续数据项直到数据大小规格限制,这个数据大小规格限制与事务处理功能码有关。
数据模型这个概念有限抽象,让我们通过以下两个示例加深理解。
示例1:有 4 个独立块的设备
示例描述:一个设备中的数据结构,含有数字量和模拟量、输入量和输出量。由于不同块中的数据不相关,每个块是相互独立。使用Modbus数据模型,按不同 Modbus功能码访问每个块,实现原理如下所示:
示例2:仅有 1 个块的设备
示例描述:一个设备仅有 1 个数据块,使用Modbus数据模型,通过几个Modbus功能码可能得到一个相同数据,或者通过 16 比特访问或 1 个访问比特,实现原理如下所示:
文章来源: blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/105285231
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)