eNodeB路由配置错误导致UE无法附着问题
1.1 现象描述
LTE第一次拉网测试时发现路过某药厂基站时无速率、UE无法附着。查看前期单站验证报告,确定在单站验证时某药厂基站可以达到单站验证标准,速率及各项指标均达到标准。再次对该药厂基站进行测试,可以收到该药厂基站信号但UE还是无法附着。
1.2 告警信息
查看操作日志,只有12月27日之后的操作日志,无相关操作及告警。
1.3 原因分析
无法附着现象一般会想到从eNodeB问题、MME问题、UU口问题、S1口问题
进行排查。排查步骤如下:
1、eNodeB没有任何告警,软复位、硬复位eNodeB,问题仍然没有得到解决。
2、MME下带其它eNodeB没有类似现象,判读MME本身也没有问题。
3、跟踪UU口信令,信令正常,判断与空口无关。
4、跟踪S1口信令,发现没有任何信令传送,判断出eNodeB到MME逻辑链路不
通。
根据信令跟踪判断出eNodeB到MME之前的S1口存在问题。
1.4 处理过程
分析出S1接口可能存在问题后,首先查看了IP路由表(DSP IP**),与加载数据的工程师核对路由信息,发现目地IP地址与实际MME、SGW地址不相符,实际目地地址为*.*.*.24、*.*.*.25、*.*.*.26。经过了解,数据加载工程师反馈前期曾经做过备用MME的验证,将该药厂基站的目地地址更改为备用MME的地址配合验证,验证完成后没有将目地IP地址改为现网使用的地址。
将基站数据重新加载后,配置正确的静态路由,进行测试验证,UE可以正常附着到该药厂基站,且下载速率等指标正常,问题得到解决。
1.5 建议及总结
1、发现问题要分段排查,定位问题点。
2、了解网络结构,对网络进行测试操作需要告知相关人员,测试完成后要及时恢复。
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)