他的回复:
因为设备无法链接问题比较复杂,这边为您提供思路1.平台Iot设备创建数据检查(排查Iot创建设备的设备id和密码)2.MQTT链接排查,服务IP(域名),设备ID和设备秘钥的填写是否都正确,有无多余的空格。如果链接成为设备会显示上线(如果设备无上线则无法转发数据)3.当您成功上线设备后。这边为您提供一个模拟案列,设备自定义模型模型定义如下:1)服务ID/服务类型:sensor2)添加属性:① 属性名称:temp② 数据类型:int(整型)③ 访问权限:可读/可写④ 取值范围:默认范围,即0~65535⑤ 步长/单位:为空,不填mqtt上传json案列注:$oc/devices/{device_id}/sys/properties/report,其中的{device_id}需要替换成实际设备ID。上报属性示例如下:{ "services" : [{ "service_id" : "sensor",(模型自定义,请按照Iot平台创建的设备后进行自定义) "properties" : { "temp" : 28 (上报的属性,请按照Iot平台创建的设备后进行自定义) }, "event_time" : xxxx } ]}