【Hi-Grid产品】【电压电流交采功能】电压电流采样异常
发布时间 2021/09/03 11:34:15 最后回复 MichaelChen_2021 2021/09/09 09:20:09 版块 EC-IoT
2830 6 0
他的回复:
已经修好,感谢支持。经贵公司硬件工程师检查发现是主板MCU上的电源芯片损坏,导致MCU无法工作。该问题可关闭。
【Hi-Grid产品】【电压电流交采功能】电压电流采样异常
发布时间 2021/09/03 11:34:15 最后回复 MichaelChen_2021 2021/09/09 09:20:09 版块 EC-IoT
2830 6 0
他的回复:
你好,经过交叉验证,(换一块新的主板,采样正常;换一块新的交采板,问题依然存在),可以定位为主板问题,具体主板哪里的问题,我们无法定位出。需要贵公司协助。如果可以的话提供一个地址和联系人,我们把主板寄给贵公司检测。