潘工,您好湖南地区近期每天有3-4台不同终端出现离线情况,现场问题现象为: 1.均用appm -I查询app状态返回错误的问题 (已有分析结论,R19C10SPC200版本已解决); 2.长期离线,如:G10985东园小区TTU4月9日安装的,4月28日开始长期离线,现场检查网络信号强度正常(Current RSSI=-71db,RSRP=-98db (good),RSRQ=-12db,RSNR=16db),且从容器侧可以ping通主站; 3.间断性离线(该情况比较多),如:G10974金桂名城小区TTU4月16日安装的,5月13日21:51分开始离线至5月14日下午16:00自动恢复上线,5月10日05:27分至13:31分自动上线。5月14日16:00左右至现场检查网络信号强度正常,且相邻1台TTU未出现离线问题。21:51:29 menu->正在与主站通信21:51:31 收到应用层20字节数据21:51:31 发送20字节21:51:31 TCP发送数据失败[errno = 104]  注释:errno = 104 ECONNRESET_  Connection reset by peer21:51:31 menu->与主站链路中断21:51:31 等待5s……21:51:36 close fd(4)21:51:46 连接主站IP: 192.10.20.1021:51:46 主站端口: 2411 21:52:06 TCP连接主站失败[errno = 115] 注释:errno = 115 当链接设置为非阻塞时,目标没有及时应答,返回此错误21:52:06 menu->connect 失败21:52:06 ppp failure(2)21:52:06 已完成一轮尝试,将重新拨号。有效GPRS主站数:221:52:06 等待5s……本项目计划5月底完成验收,现场情况紧急,请华为同仁协助为感!我司研发对接人: 通信开发 朱广 18874979993  app应用开发 15173121580