Lv.1
iotchen
更多个人资料
0
成长值
0
关注
2
粉丝
+ 关注
私信
个人介绍
这个人很懒,什么都没有留下
感兴趣或擅长的领域
IOT
个人勋章
TA还没获得勋章~
成长雷达
0
0
0
0
0
个人资料
个人介绍
这个人很懒,什么都没有留下
感兴趣或擅长的领域
IOT
达成规则
以上满足
项可达成此勋章
博客
关注
粉丝
论坛
主题
(0)
|
回复
(31)
【硬件】【交采】交采板的demo原理图与Huwei Hi-Grid T1规格书不一样
发布时间
2019/09/26 14:53:45
最后回复
iotchen
2019/09/30 09:39:53
版块
EC-IoT
2967
2
0
他的回复:
您好!请以硬件二次开发指南为准。交采连接器上的PWR12V_DET_N请接交采板上的掉电检测电路。另外两个信号管脚目前请作悬空处理,交采端9555的bit位依然按照硬件二次开发指南。
【硬件】配变终端功耗
发布时间
2019/09/20 11:29:48
最后回复
iotchen
2019/09/23 14:51:56
版块
EC-IoT
2148
1
0
他的回复:
您好!因为T1单板搭载的扣卡,以及交采相关模块都不唯一,因此功耗会有差异,此项指标不在我司整机测试范围内,推荐贵司根据自身情况自行测试,如遇到什么问题,再请详细描述。谢谢!
【硬件】下行模块
发布时间
2019/09/23 13:52:33
最后回复
iotchen
2019/09/23 14:43:36
版块
EC-IoT
2037
1
0
他的回复:
您好!请说明一下贵司使用的是ECCORE还是Hi-Grid T1?
【硬件】 EC Core-L-1是否有底板参考电路
发布时间
2019/09/19 09:28:14
最后回复
iotchen
2019/09/19 15:18:35
版块
EC-IoT
3065
1
0
他的回复:
您好!1. EC Core-L-1是通过以太网口与PLC头端连接,方案如下:2. PLC尾端的串口波特率为115200.
【硬件】ECCORE-L-1是否已经支持加密芯片
发布时间
2019/09/18 15:44:44
最后回复
闻诗强华为FAE
2019/09/20 16:39:50
版块
EC-IoT
3278
3
0
他的回复:
您好!ECCORE-L-1没有集成加密芯片,有提供SPI接口
【硬件】交采板接口里的CPU三根预留IO可否任意配置?
发布时间
2019/09/11 20:12:56
最后回复
huianzzr
2019/09/16 16:07:08
版块
EC-IoT
2255
3
0
他的回复:
您好!目前这三个接口已不对外开放。
在对TTU产品进行静电测试过程中系统重启
发布时间
2019/09/09 11:06:22
最后回复
zhou124
2019/09/09 13:26:04
版块
EC-IoT
2543
2
0
他的回复:
你好,请问贵司静电测试是如何测试的,是空气放电还是接触放电呢?请将测试环境描述一下,我司TTU产品是满足以下静电测试条件的:空气静电极限:±22kV接触静电极限:±22kV
【硬件接口】电源及交采板IIC扩展GPIO bit 位定义
发布时间
2019/08/28 08:29:12
最后回复
iotchen
2019/08/28 20:13:42
版块
EC-IoT
2357
1
0
他的回复:
您好!bit7主控复位交采板系统,指的是交采端PCA9555对接的采集芯片,并非复位12V电压。同理bit8也是一样,不是断开12V供电,控制的是交采板上采集芯片例如ADC等组件的上下电状态。因此,不会出现下发下电指令后交采板就断电不工作的情况。
助航灯光
发布时间
2019/08/15 11:41:55
最后回复
LES
2019/08/16 09:50:21
版块
EC-IoT
3858
3
0
他的回复:
请问贵司是否有我司《PLC-IoT硬件二次开发指南》指导文档?指南上有专门的介绍:
主控板的交采引脚定义和用途
发布时间
2019/08/09 20:16:36
最后回复
闻诗强华为FAE
2019/08/14 10:49:05
版块
EC-IoT
4425
5
0
他的回复:
请贵司补充一下相关的串口打印log,如果可能的话请详细补充描述一下:贵司硬件掉电检测电路交采板设计中PWR_12V_DET_N信号通路是怎样的?