【摘要】 我们经常听到,在做光纤一级测试时,也就是光纤链路损耗测试时需要根据被测试链路的不同选择合适的设置基准方式,但是有的小伙伴就非常困惑,为什么在光纤一级测试前一定要使用光纤测试跳线设置基准呢?我不设置参考直接用光源光功率接到被测链路里面去测试不行吗?当然不行!下面我们就给大家讲讲为什么光纤链路测试损耗一定要设置基准。 要回答这个问题,先要了解光纤链路的损耗测试也就是光纤...

       我们经常听到,在做光纤一级测试时,也就是光纤链路损耗测试时需要根据被测试链路的不同选择合适的设置基准方式,但是有的小伙伴就非常困惑,为什么在光纤一级测试前一定要使用光纤测试跳线设置基准呢?我不设置参考直接用光源光功率接到被测链路里面去测试不行吗?当然不行!下面我们就给大家讲讲为什么光纤链路测试损耗一定要设置基准。


       要回答这个问题,先要了解光纤链路的损耗测试也就是光纤测试的原理,没有看过上期内容的福粉,也可以点击链接补补课【系列技术课程】第二十四讲:什么是光纤一级测试?。在国际标准中光纤一级测试的专业术语叫做OLTS测试,中文即光纤链路损耗测试套件,或者叫做LSPM即光源光功率的测试。多模的链路损耗测试采用的波长是850nm和1300nm,单模测试的波长采用的主要是1310nm和1550nm,有一些特殊场景还会用到1490nm和1625nm。

       我们为什么要设置参考呢?我们不妨看上图,假设光源输出功率是Po,光源和被测链路连接处的损耗是P1,被测链路本身损耗是P2,被测链路和光功率接口连接处的损耗是P3,光功率实际收到的功率值是Pi。则:


       Pi=Po-P1-P2-P3,所以Po-Pi=P1+P2+P3,由此我们知道,光源的输出功率减去光功率收到的功率值,并不等于被测链路的损耗,而是在被测链路损耗值基础上还要加上光源光功率接口处的损耗,往往光源端口处的损耗是非常大的,所以如果不把测试结果中扣除光源端口连接处和光功率端口连接处的损耗,无法准确得到被测链路损耗值,所以无论用什么光源光功率做链路损耗测试,都必须要设置参考,设置参考的过程也就是把非被测链路之外的部分的损耗扣除的过程,又叫做归零。