一、 简介
NTP协议转换模块是将NTP协议转换为B码、串口和PPS输出的模块。它通过网口获取NTP服务器的时间,经过时间算法处理,输出标准的PPS秒脉冲,B码和串口时间报文。
串口RS232/RS485支持多种通信规约:Modbus、电力规约和简单自定义规约等。
以太网支持TCP通信协议:Modbus、电力规约和简单自定义规约等。

二、 端子定义
1. 接口1
|
端子 |
定义 |
方向 |
功能 |
|
BO |
A |
out |
差分B码输出+,RS485+/RS422+ |
|
B |
out |
差分B码输出-,RS485+/RS422+ |
|
|
P |
out |
秒脉冲PPS输出,上升沿有效,脉宽100ms,电压5V |
|
|
G |
-- |
信号地 |
|
|
LAN |
|
io |
百兆以太网接口,默认IP 192.168.2.166 |
2. 接口2
|
端子 |
定义 |
方向 |
功能 |
|
R |
in |
RS232接收,通信口,可选配为RS485+ |
|
|
T |
out |
RS232发送,通信口,可选配为RS485- |
|
|
G |
-- |
信号地 |
|
|
DC1 |
+ |
in |
直流电源输入+ |
|
- |
in |
直流电源输入- |
|
|
DC2 |
|
in |
直流电源输入 |
3. 指示灯
|
指示灯名称 |
功能 |
|
PWR |
电源指示灯 |
|
RUN |
运行指示灯,上电快闪3次,之后1秒闪烁一次。 |
|
BO |
输出B码指示灯 |
|
PPS |
秒脉冲输出指示灯 |
三、 时间精度测量方法
对于时间精度的测量,不管是卫星同步时钟,B码解码模块,都有一个统一的办法,那就是测试PPS的相对误差。
如下图,NTP协议转换模块通过网口NTP协议与卫星时间同步装置进行校时,转换模块校时后,产生一个PPS,内部系统时间均以产生的PPS作为基准,那么PPS就能反应出转换模块的实际精度。通过比较卫星时间同步装置输出PPS和转换模块产生的PPS,就能得出NTP协议转模块的时间精度。PPS的比较通过双通道示波器实现,第1个通道连接卫星时间同步装置输出的PPS;第2个通道链接NTP协议转换模块输出的PPS。

蓝色波形为卫星时间同步装置输出的PPS,黄色为NTP协议转换模块输出的PPS,黄色通道采用余晖显示方式,更能观察波形的抖动情况。
测量结果
|
名称 |
参数 |
|
B码输出精度(99%) |
±150us |
|
PPS输出精度(99%) |
±150us |