NTP转B码等协议转换精度测量方法

 

 

此图来自成都云智优创科技有限公司www.iyzyc.cn

 

  一、 简介

       NTP协议转换模块是将NTP协议转换为B码、串口和PPS输出的模块。它通过网口获取NTP服务器的时间,经过时间算法处理,输出标准的PPS秒脉冲,B码和串口时间报文。

       串口RS232/RS485支持多种通信规约:Modbus、电力规约和简单自定义规约等。

       以太网支持TCP通信协议:Modbus、电力规约和简单自定义规约等。

图片2.png


二、 端子定义

1. 接口1

 

 

 

端子

定义

方向

功能

BO

A

out

差分B码输出+,RS485+/RS422+ 

B

out

差分B码输出-,RS485+/RS422+

P

out

秒脉冲PPS输出,上升沿有效,脉宽100ms,电压5V

G

--

信号地

LAN

 

io

百兆以太网接口,默认IP 192.168.2.166

 

2. 接口2

 

 

端子

定义

方向

功能

COM

R

in

RS232接收,通信口,可选配为RS485+

T

out

RS232发送,通信口,可选配为RS485-

G

--

信号地

DC1

+

in

直流电源输入+

-

in

直流电源输入-

DC2

 

in

直流电源输入

3. 指示灯

指示灯名称

功能

PWR

电源指示灯

RUN

运行指示灯,上电快闪3次,之后1秒闪烁一次。

BO

输出B码指示灯

PPS

秒脉冲输出指示灯

三、 时间精度测量方法

       对于时间精度的测量,不管是卫星同步时钟,B码解码模块,都有一个统一的办法,那就是测试PPS的相对误差。

       如下图,NTP协议转换模块通过网口NTP协议与卫星时间同步装置进行校时,转换模块校时后,产生一个PPS,内部系统时间均以产生的PPS作为基准,那么PPS就能反应出转换模块的实际精度。通过比较卫星时间同步装置输出PPS和转换模块产生的PPS,就能得出NTP协议转模块的时间精度。PPS的比较通过双通道示波器实现,第1个通道连接卫星时间同步装置输出的PPS;第2个通道链接NTP协议转换模块输出的PPS。

图片1.png

 

蓝色波形为卫星时间同步装置输出的PPS,黄色为NTP协议转换模块输出的PPS,黄色通道采用余晖显示方式,更能观察波形的抖动情况。

 

 

 

 

测量结果

名称

参数

B码输出精度(99%

±150us

PPS输出精度99%

±150us

 

 