服务器 CPU2_DIMM_B10 内存 Uncorrectable ECC 故障定位与运维操作指南

举报
久绊A. 发表于 2026/01/15 10:04:38 2026/01/15
【摘要】 这个图片是服务器的故障日志信息,核心内容是服务器内存出现了硬件级错误,具体解读如下:基础信息更新时间、服务器主机名核心故障(关键信息)日志中明确显示 内存硬件错误:错误类型:Uncorrectable ECC(不可纠正的 ECC 内存错误,属于硬件级故障)故障位置:Memory CPU2_DIMM B10(服务器 CPU2 对应的第 B10 号内存插槽的内存条)日志补充细节后续内容是服务器硬...


这个图片是服务器的故障日志信息,核心内容是服务器内存出现了硬件级错误,具体解读如下:

基础信息更新时间、服务器主机名

核心故障(关键信息)日志中明确显示 内存硬件错误:错误类型:Uncorrectable ECC(不可纠正的 ECC 内存错误,属于硬件级故障)故障位置:Memory CPU2_DIMM B10(服务器 CPU2 对应的第 B10 号内存插槽的内存条)

日志补充细节后续内容是服务器硬件监控模块(MCE/MCG)记录的错误参数,包括:错误来源:属于硬件错误(非软件错误)涉及组件:CPU、内存缓存(CACHE Level 0)、内存地址等硬件模块厂商信息:服务器 CPU 为 Intel(Family 6 Model 85)

登录 BMC/IPMI 管理界面

直接查看硬件状态(比如内存的健康状态、故障指示灯),确认CPU2_DIMM B10的硬件告警是否持续存在。

带外中查看硬件日志导出 BMC 的完整硬件日志,确认是否有其他关联故障(比如插槽接触不良、CPU 内存控制器异常)

执行:ipmitool sel elist

从服务器硬件层面(不受操作系统影响)导出所有硬件相关的事件记录,包括你遇到的内存 ECC 错误、故障告警等。可以看到故障的时间戳、事件类型、故障组件、严重级别等更详细的硬件日志信息。

多条记录都指向同一个问题:

故障组件:Memory CPU2_DIMM_B10(CPU2 对应的 B10 内存插槽)

错误类型:Uncorrectable ECC(不可纠正的 ECC 内存错误)

状态:Asserted(故障已触发并持续存在)

关键结论:这说明 B10 插槽的内存故障是持续性、确定性的硬件问题(不是偶发或临时报错),进一步验证了之前的故障定位结果,必须对该内存条进行更换。

维修方法

物理机需要关机维修,提前协调业务停机窗口期,通知相关业务方做好业务中断预案,执行服务器正常关机流程。佩戴防静电手环,防止静电击穿硬件。

打开服务器机箱盖板,定位至 CPU2 区域,找到编号为 B10 的内存插槽。

按下插槽两端的固定卡扣,取出故障内存条。

选取同型号、同规格的 ECC 内存条,对准插槽金手指缺口平稳插入,直至两端卡扣自动扣合锁定。

检查相邻内存插槽的内存条是否稳固,无松动情况,随后合上机箱盖板。

开机验证,启动服务器

登录 BMC/IPMI 管理界面,查看 CPU2_DIMM B10 插槽的硬件状态是否恢复正常,无告警提示。

执行命令 ipmitool sel elist,导出硬件日志,确认无新的内存错误记录生成。

更换后 24 小时内持续监控服务器内存使用率及硬件状态,确认无隐性故障。