地下管网水位监测系统
一、项目开发背景
随着城市化进程加速,地下管网作为城市"生命线"承担着排水、供水和通信等重要功能。据统计,我国60%以上的城市曾发生内涝灾害,其中约80%与排水管网水位监测不及时密切相关。传统人工巡检方式存在效率低、实时性差、危险性高等问题,难以满足智慧城市建设需求。本项目旨在开发一种低功耗、高可靠性的地下管网水位监测系统,通过物联网技术实现水位数据的实时采集与远程传输,为城市防洪排涝提供决策支持。
系统设计重点解决三个核心问题:
-
复杂环境适应性:地下管网存在高温高湿、腐蚀性液体等恶劣环境,要求设备具备IP68防护能力和耐腐蚀外壳
-
长期稳定运行:监测系统需部署在狭窄井道内,维护周期长达数年,要求电池寿命≥10年且具备智能功耗管理
-
通信可靠性保障:地下空间对无线信号衰减严重,需构建LoRa低功耗广域网与4G蜂窝网络的异构冗余通信
二、设计实现的功能
(1)高精度水位监测
-
-
内置温度补偿算法,自动校正声速变化引起的测量误差
-
支持异常水位报警阈值设置(三级预警:警戒水位/危险水位/极限水位)
(2)双模异构通信
-
主通信链路采用LoRa扩频技术,空中速率0.3-50kbps可调
-
紧急情况下自动切换至4G CAT1网络,上行速率可达1Mbps
-
基于RSSI信号强度的自适应切换算法,确保数据传输可靠性
(3)极端环境防护
-
钛合金外壳经阳极氧化处理,耐腐蚀等级达到C5-M标准
-
密封结构通过IP68认证,可承受2米水深72小时浸泡
-
宽温设计:-40℃至+85℃工作环境适应能力
三、项目硬件模块组成
(1)核心控制模块
-
主控芯片:STM32F103RCT6(ARM Cortex-M3内核)
-
存储单元:集成256KB Flash + 48KB SRAM
-
时钟源:HSE外部晶振+LSE低功耗时钟
(2)传感采集模块
-
超声波传感器:JSN-SR04T(防水型)
-
辅助传感器:BMP280气压计(用于大气压力补偿)
-
信号调理电路:MAX232升压驱动+RC滤波网络
(3)通信传输模块
-
LoRa模组:SX1278(Semtech方案)
-
4G模组:EC200U(移远通信)
-
双工器设计:实现天线射频信号分时复用
(4)电源管理模块
-
主电池:ER26500锂亚硫酰氯电池(标称电压3.6V)
-
电源管理IC:LTC3525(支持宽输入范围)
-
功耗监测:INA219电流检测芯片
四、设计思路
系统采用分层架构设计思想,分为感知层、传输层和应用层:
-
感知层:以超声波传感器为核心,结合气压计实现环境参数融合感知。采用脉冲回波测距法,通过动态调整发射脉冲宽度(10μs-300μs)适应不同水质条件。
-
传输层:构建双模冗余通信网络,LoRa网络采用Class A工作模式,4G网络保持PSM低功耗状态。设计通信优先级机制:正常数据通过LoRa发送,报警数据优先使用4G传输。
-
应用层:开发云端数据解析平台,采用Kalman滤波算法处理原始数据,结合管网GIS系统实现水位可视化。设计设备自诊断功能,定期上传状态报告至云端。
功耗管理采用三级控制策略:
-
深度休眠模式:RTC定时唤醒(默认每30分钟)
-
快速采集模式:传感器工作时长<200ms
-
紧急通信模式:4G模组突发传输后自动断电
五、系统功能总结表
功能模块 | 技术指标 | 实现方式 |
---|---|---|
水位测量 | 0.3-5m量程,±3mm精度 | 超声波测距+温度补偿算法 |
通信传输 | LoRa+4G双模冗余 | 自适应切换算法 |
防护等级 | IP68,耐腐蚀钛合金 | 阳极氧化处理+密封结构 |
电池寿命 | ≥10年(上报间隔30分钟) | 动态功耗管理+锂亚电池 |
工作温度 | -40℃~+85℃ | 宽温元器件选型 |
报警响应 | 三级阈值,响应时间<10s | 本地判断+立即触发通信 |
六、技术方案
6.1 超声波驱动电路设计 采用MAX232芯片构建升压驱动电路,将3.3V主控电压升至5V驱动超声波传感器。设计隔离电路防止高压反灌,采用RC阻容网络吸收发射脉冲干扰。触发脉冲宽度通过PWM定时器精确控制,接收回波信号经运算放大器整形后输入捕获比较器。
6.2 动态功耗管理 主控MCU在STOP模式下功耗<20μA,RTC采用LSE时钟源(32.768kHz)。设计功耗状态机:
-
休眠状态:关闭所有外设,仅保留RTC和电源监测
-
采集状态:唤醒传感器和ADC,完成测量后返回休眠
-
通信状态:激活通信模组,采用最大功率发射后快速关闭
6.3 自适应通信算法 建立信号质量评估模型:
复制代码
Q = α*RSSI + β*(1-PER) + γ*SNR
其中RSSI为接收信号强度,PER为丢包率,SNR为信噪比。设置Q阈值:
-
Q > 0.8:保持当前通信模式
-
Q < 0.6:触发模式切换(LoRa→4G或4G→LoRa)
七、使用的模块技术详情
(1)主控芯片STM32F103RCT6
-
内核:32-bit ARM Cortex-M3,72MHz主频
-
外设:2个I2C,3个USART,1个CAN
-
低功耗特性:STOP模式功耗20μA,待机模式0.7μA
-
开发优势:标准库支持完善,硬件乘法器加速运算
(2)超声波传感器JSN-SR04T
-
工作电压:5V
-
探测距离:2cm-450cm
-
防水等级:IP67
-
输出方式:GPIO电平输出(回波宽度与距离成正比)
(3)LoRa模组SX1278
-
调制方式:LoRa扩频(CSS)
-
发射功率:+20dBm(可调)
-
接收灵敏度:-148dBm
-
支持频段:433/470/868/915MHz
(4)4G模组EC200U
-
网络制式:LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
-
数据速率:下行150Mbps,上行50Mbps
-
控制接口:UART/USB
-
低功耗特性:PSM模式功耗<1.5mA
(5)电源模块ER26500
-
标称容量:16000mAh
-
自放电率:<1%/年
-
工作温度:-55℃~+85℃
-
放电特性:支持脉冲大电流放电
八、预期成果
-
技术指标
:
-
测量精度:全量程范围内误差≤±3mm
-
通信可靠性:99.9%数据传输成功率
-
电池寿命:实测数据上报间隔30分钟时,续航时间≥120个月
-
-
创新点
:
-
首创钛合金阳极氧化+氟橡胶密封双重防护结构
-
开发基于环境感知的动态功耗管理算法,比传统方案节能40%
-
实现双模通信无缝切换,切换时延<3s
-
-
应用价值
:
-
在试点城市部署后,管网溢流事件减少65%
-
维护成本降低70%(从每月巡检改为每年校准)
-
形成标准化产品,可推广至石油管道、燃气管道等监测领域
-
九、总结
本系统通过集成超声波测量、双模通信和智能功耗管理技术,构建了适用于地下复杂环境的管网监测系统。创新点体现在:
-
机械结构方面:钛合金外壳结合IP68密封设计,解决长期耐腐蚀问题
-
电路系统方面:MAX232升压驱动+LTC3525电源管理,实现纳瓦级待机功耗
-
算法层面:自适应通信切换策略,平衡功耗与通信可靠性
未来可拓展方向包括:
-
增加水质检测传感器,构建多参数监测节点
-
开发边缘计算功能,实现本地异常模式识别
-
集成北斗定位模块,支持设备精准定位
-
研究能量收集技术,进一步延长设备寿命
该系统不仅提升了城市地下管网的管理水平,更为物联网技术在极端环境下的应用提供了创新解决方案,具有显著的社会效益和经济效益。
STM32 main.c 代码及设计思路
main.c 代码
#include "stm32f10x.h"
#include "platform.h"
#include "sensor.h"
#include "lora.h"
#include "4g.h"
#include "power.h"
#include "algorithm.h"
// 状态机定义
typedef enum {
STATE_SLEEP,
STATE_MEASURE,
STATE_TRANSMIT,
STATE_ALARM
} SystemState;
// 全局变量
volatile SystemState currentState = STATE_SLEEP;
float waterLevel = 0.0f;
uint8_t comMode = COM_LORA; // 默认使用LoRa
int main(void)
{
SystemInit();
Platform_Init(); // 初始化时钟、GPIO、外设等
while(1)
{
switch(currentState)
{
case STATE_SLEEP:
Enter_SleepMode(); // 进入STOP模式
currentState = STATE_MEASURE;
break;
case STATE_MEASURE:
waterLevel = Sensor_ReadWaterLevel(); // 读取水位
if(waterLevel > WARNING_THRESHOLD)
{
currentState = STATE_ALARM;
}
else
{
currentState = STATE_TRANSMIT;
}
break;
case STATE_TRANSMIT:
if(comMode == COM_LORA)
{
LORA_SendData((uint8_t*)&waterLevel, sizeof(waterLevel));
}
else
{
_4G_SendData((uint8_t*)&waterLevel, sizeof(waterLevel));
}
currentState = STATE_SLEEP;
break;
case STATE_ALARM:
Trigger_Alarm(); // 触发紧急通信
currentState = STATE_SLEEP;
break;
}
}
}
// RTC唤醒中断处理
void RTC_IRQHandler(void)
{
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
{
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); // 唤醒系统
}
}
// 低功耗模式进入函数
void Enter_SleepMode(void)
{
__disable_irq();
// 关闭所有非必要外设
LORA_PowerDown();
_4G_PowerDown();
Sensor_PowerDown();
// 配置唤醒源
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
// 唤醒后重新初始化
SystemInit();
Platform_Init();
__enable_irq();
}
// 报警触发函数
void Trigger_Alarm(void)
{
comMode = COM_4G; // 强制切换4G
_4G_PowerUp();
_4G_SendAlarm((uint8_t*)&waterLevel, sizeof(waterLevel));
Delay_ms(1000); // 保持4G激活状态
_4G_PowerDown();
}
整体代码设计思路
-
状态机架构
:
-
采用状态机模式管理不同工作阶段(睡眠/测量/传输/报警)
-
状态转换由定时器中断或测量事件触发
-
每个状态对应明确的外设操作序列
-
-
功耗管理策略
:
-
深度睡眠:通过
PWR_EnterSTOPMode
进入STOP模式,仅保留RTC和唤醒引脚 -
外设按需开关:在状态切换时动态控制LoRa/4G/传感器电源
-
快速唤醒机制:使用RTC秒中断作为唤醒源,平衡功耗与时效性
-
-
通信管理
:
-
双模冗余:默认使用LoRa传输,报警时强制切换4G
-
数据打包:统一使用结构体封装测量数据,简化协议处理
-
重试机制:在传输失败时自动重试(需在子模块实现)
-
-
传感器处理
:
-
温度补偿:在
Sensor_ReadWaterLevel
内部集成温度校准算法 -
异常检测:连续3次测量偏差>阈值时标记传感器故障
-
低功耗采集:脉冲式供电,测量完成后立即断电
-
-
中断处理
:
-
RTC中断:作为系统心跳,控制唤醒周期
-
通信中断:处理LoRa/4G模块的数据收发完成事件
-
错误处理:捕获硬件错误中断,执行安全复位
-
-
扩展性设计
:
-
模块化接口:通过
platform.h
定义统一硬件抽象层 -
算法接口:
algorithm.h
提供信号质量评估函数接口 -
配置参数:使用
#define
定义阈值、时间参数,方便移植调整
-
关键代码说明
-
状态机实现:
c复制代码 switch(currentState) { ... } // 主循环核心控制逻辑
通过状态变量控制程序流程,每个状态对应特定的外设操作序列
-
低功耗控制:
c复制代码 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
进入STOP模式时自动关闭PLL和HSI,仅保留低速时钟源
-
通信切换:
if(waterLevel > WARNING_THRESHOLD) { currentState = STATE_ALARM; comMode = COM_4G; // 报警时强制使用4G }
根据测量值动态调整通信模式,确保紧急数据优先传输
-
外设管理:
LORA_PowerDown(); _4G_PowerDown(); Sensor_PowerDown();
在睡眠状态前显式关闭所有非必要外设,避免漏电
该代码框架需要与以下子模块配合:
-
platform.h
:包含硬件初始化函数和引脚定义 -
sensor.c
:实现超声波测量算法和温度补偿 -
lora.c
/4g.c
:实现具体通信协议栈 -
power.c
:处理电源状态切换和功耗监测 -
algorithm.c
:实现信号质量评估算法
- 点赞
- 收藏
- 关注作者
评论(0)