通信数据交换问题

1、RTU:3.5个字符时间,报文的发送间隔
2、RTU请求频率(两帧报文之间有5ms以上的时间)
3、大小端问题(字节序),不固定 ABCD CDAB DCBA BADC
float 占用空间 36.5-》365 (一个寄存器)
4、从机编号
1-247 正常编号,248-255:扩展编号 ;0编号:广播
查询从站编号:利用广播 0无法拿到 从站地址
如果发送0从站编号-》所有的从站都会响应,不会有回复报文
10#17 功能码 查询从站状态 - 10个设备(轮询)-》掉线(如果不设置超时2000,跳过3-5,卡住)
5、功能码与异常响应1-127
1-65、72-100、110-127:Modbus标准公共功能码
其他部分:自定义 功能码
异常响应 1000 0001 - 1111 1111 进行库的封装的时候会进行进行
6、报文最大长度
RTU一帧数据 最大长度:256字节 *8
ASCII 一帧数据 最大长度:513字符
: “0”“1” “0”“3” 00 00 00 0A C5 CD 回车 换行 “0”
7、非标准Modbus协议(自定义) 网关 来自设备(以用户手册为准 )