[综合讨论区] Hi-Grid核心板在后备电源供电的情况下,市电主电源投入时会重启

       Hi-Grid核心板在后备电源供电的情况下,市电主电源投入的时候,核心板会重启是什么原因?

主电源投入信号有连接到核心板,如果将R70断开,后备电源供电的时候主电源切入则不会重启。后备电源为超级电容,约10V,Vcc为3.3V。

77777.png

举报
分享

分享文章到朋友圈

分享文章到微博

潘正成-FAE

发帖: 3粉丝: 2

级别 : 版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发消息 + 关注

发表于2020-1-10 17:36:46
直达本楼层的链接
沙发
显示全部楼层

你好,确认一下你现在设备的版本,这个机制是软件做了限制,R19C10版本不会重启,可以升级到最新的R19C10SPC100版本。

评论
czfczf 2020-1-13 09:50 评论

谢谢。问题已修复