[PLC专区] PLCe-Power-1 入网失败 domain mismatch

  PLCe-Power-1 入网失败,显示原因


[admin@huawei ~]$ plcctl network show rejected-list                             

                                                                                

  total:  1                                                                     

  mac address        rejected time        rejected reason                       

  00:a4:01:01:17:31  2018-12-20 03:25:15  domain mismatch


举报
分享

分享文章到朋友圈

分享文章到微博

HWIOT

发帖: 1粉丝: 7

级别 : 版主

发消息 + 关注

发表于2020-1-9 11:39:06
直达本楼层的链接
沙发
显示全部楼层

您好:    

    从信息上看,是因为尾端与头端的领域不匹配,导致头端拒绝与尾端组网。

    华为现在的PLC方案是分领域组网的。关系如下:

核心板硬件

头端

领域类型协商结果

尾端

Hi-Grid T1


PLCh-Power-1

配电


尾端需要使用小型化尾端,且使用MSDK程序

EC Core-11

PLCh-Power-1


能效


尾端需要使用小型化尾端,且使用非MSDK版本程序


点赞 评论 引用 举报

walk

发帖: 2粉丝: 0

级别 : 新手上路

发消息 + 关注

发表于2020-1-9 11:53:05
直达本楼层的链接
板凳
显示全部楼层



我的尾端模块需要更新程序吗 ? 我需要在那里进行更新?


点赞 评论 引用 举报

HWIOT

发帖: 1粉丝: 7

级别 : 版主

发消息 + 关注

发表于2020-1-9 14:16:49
直达本楼层的链接
地板
显示全部楼层

您好:

    如果您使用的是Hi-Grid T1+PLCh-Power-1+小型化尾端,是可以通过MSDK进行更新的;如果您使用的是EC Core-11+PLCh-Power-1+小型化尾端,是没办法更新程序的,请保证你获取的尾端是正确的尾端。(小型化尾端外观是一样的)。

点赞 评论 引用 举报

walk

发帖: 2粉丝: 0

级别 : 新手上路

发消息 + 关注

发表于2020-1-9 15:12:57
直达本楼层的链接
5#
显示全部楼层

更新包程序 在哪里下载 ?

点赞 评论 引用 举报

HWIOT

发帖: 1粉丝: 7

级别 : 版主

发消息 + 关注

发表于2020-1-10 10:11:37
直达本楼层的链接
6#
显示全部楼层

您好:

    MSDK的程序您可以自己编译生成,华为提供MSDK开发工具包,工具包使用可以参考置顶帖image.png

image.png,最新版MSDK下载路径可以参考置顶帖:

image.png

下载链接:https://support.huawei.com/enterprise/zh/routers/hi-grid-t1-pid-22985995/software/250727515?idAbsPath=fixnode01%7C24030814%7C21432787%7C21430822%7C22800941%7C22985995

image.png

点赞 评论 引用 举报

游客