他的回复:
RegionServer启动过程中,HMaster将检查RegionServer上报的节点时间与自身master节点时间差异,当时间差超过 “hbase.master.maxclockskew”,将抛出ClockOutOfSyncException,导致RegionServer重启。该场景解决方案:方案一:修改节点时间保证间隔在30s以内。方案二:适当修改HMaster参数 “hbase.master.maxclockskew”,该值默认值为30000(即30s),重启/滚动重启HMaster使其生效。优选方案一。